Вхід

View Full Version : Делаю осветительный прибор. нужен совет электрика


koldun
29-09-2012, 09:06
Делаю осветительный прибор.. но электрик с меня не ахти, поэтому прошу совета.

Итак 4 галогеновых прожектора по 500 ВАТТ каждый расположены на одной металлической стойке. Тоесть общая мощность прибора - 2 кВт

К каждому из 4-х прожекторов я подвел кабель 2х0,75 (выдерживает до 1,5 кВт), далее эти кабели соединяются вместе и к ним подводится кабель 2х1,5(выдерживает до 3 кВт). На конце евровилка.

Теперь главное. на каждый прожектор нужно установить отдельный вюключатель, чтобы включать при надобности не все из них а один, два и т.д. А также общий выключатель на всю эту конструкцию.

Для общего выключателя я купил автомат EATON на 10 ампер, а для каждого прожектора мне сказали взять выключатель типа БРА на 6 ампер. (фото автомата и выключателя прилагаются)

вопрос:
все л и я правильно сделал и не будет ли у меня нигде гореть проводка?
Особенно смущают эти БРА выключатели.. они какието такие несерьезные)

vanya777
29-09-2012, 09:13
Включи и будет видно или работает)
На электрочайнике в 2 кВт выключатель тоже не двухручный рубильник) думаю хватит и таких, только б не китайские

koldun
29-09-2012, 09:18
Включи и будет видно или работает)
На электрочайнике в 2 кВт выключатель тоже не двухручный рубильник) думаю хватит и таких, только б не китайские

та включить то я включу, и протестирую все, это понятно, просто хотелось бы сразу сделать все как надо, чтобы потом не переделывать, потому что все ж денег стоит))

выключатели БРа - турецкие, автомат австрийский)

zotik2
29-09-2012, 09:32
Китайские выключатели на бра на нагрузку 0,5 кВт это неправильно, большая вероятность пожара. Если есть возможность крепить выключатели на стене, то лучше взять два двухклавишных наружных выключателя, желательно не безродных. Типа такого, например:
http://s005.radikal.ru/i209/1209/59/4e3a9c92f815.jpg (http://www.radikal.ru)
Если есть возможность для установки внутренних выключателей, то можно все 4 под одну планку, будет эстетичней.

koldun
29-09-2012, 09:34
Китайские выключатели на бра на нагрузку 0,5 кВт это неправильно, большая вероятность пожара. Если есть возможность крепить выключатели на стене, то лучше взять два двухклавишных наружных выключателя, желательно не безродных. Типа такого, например:
http://s005.radikal.ru/i209/1209/59/4e3a9c92f815.jpg (http://www.radikal.ru)
Если есть возможность для установки внутренних выключателей, то можно все 4 под одну планку, будет эстетичней.

они не китайские, они турецкие.

возможности крепить на стене нет, но есть возможность на таком выключателе закрыть заднюю стенку чем то, и крепить сразу на стойке, где будет этот прибор установлен. Прибор будет переносной

Falcon
29-09-2012, 09:44
Я так понимаю это не в квартиру где то а на открытой / закрытой местности для освещения больших площадей ночью?

никто не ставит клавишные выключатели, со временем сырость, ржавчина контактов приведет к их оплавке. Купите автоматы, установите их в короб где ниже будет основной рубильник или ручка-рубильник сбоку

koldun
29-09-2012, 09:46
Я так понимаю это не в квартиру где то а на открытой / закрытой местности для освещения больших площадей ночью?

никто не ставит клавишные выключатели, со временем сырость, ржавчина контактов приведет к их оплавке. Купите автоматы, установите их в короб где ниже будет основной рубильник или ручка-рубильник сбоку

это переносная установка, она не будет стоять на улице, тоесть она будет стоять там где будет надо в каждый конкретный момент, так что момент сырости тут пока не учитывается

zotik2
29-09-2012, 09:54
Тот тип выключателя, что я показал на фото, предназначен для наружной установки, он защищен от попадания влаги, задняя стенка у него есть, контакты окислятся не будут, проверено. А выключатели для бра на улице категорически не советую.

koldun
29-09-2012, 10:04
Тот тип выключателя, что я показал на фото, предназначен для наружной установки, он защищен от попадания влаги, задняя стенка у него есть, контакты окислятся не будут, проверено. А выключатели для бра на улице категорически не советую.

понял, сегодня притарю)

еще такой вопрос..

выключатель отсекает только один провод из двух.

Есть разница, какой отсекать? фазу или ноль? или тут главное просто разорвать цепь?

vanya777
29-09-2012, 10:29
понял, сегодня притарю)

еще такой вопрос..

выключатель отсекает только один провод из двух.

Есть разница, какой отсекать? фазу или ноль? или тут главное просто разорвать цепь?

Если в розетку втыкать, то и неугадаешь какой провод окажется фазой. Но вообще фазу лучше отключать, намного безопастней. А по поводу выключателя под дождем - так и вообще лучше на пульте сделать, но обойдется дороже, так как реле тогда надо.

vanya777
29-09-2012, 10:39
Про фазу случай был у меня - сплавился провод в светильнике, а выключатель только 0 отключает, фаза остается и может дать току...ключи от щитка квартиры дружно проепали в ЖЕКе и отключить электричество нема как. 1,5 месяца пользовался переноской, пока однажды не произошла авария на общем трансформаторе и не отключили свет. Вот тогда то я и починил лампу, молясь чтоб свет преждевременно не включили.

koldun
29-09-2012, 10:41
Если в розетку втыкать, то и неугадаешь какой провод окажется фазой. Но вообще фазу лучше отключать, намного безопастней. А по поводу выключателя под дождем - так и вообще лучше на пульте сделать, но обойдется дороже, так как реле тогда надо.

я отметил на вилке, где у меня фаза (провод который отсекается), и буду таскать с собой индикатор)

потмоу что у меня в доме половина ламп с отключенным нулем))

vladort
29-09-2012, 10:56
Делаю осветительный прибор.. но электрик с меня не ахти, поэтому прошу совета.

Итак 4 галогеновых прожектора по 500 ВАТТ каждый расположены на одной металлической стойке. Тоесть общая мощность прибора - 2 кВт

К каждому из 4-х прожекторов я подвел кабель 2х0,75 (выдерживает до 1,5 кВт), далее эти кабели соединяются вместе и к ним подводится кабель 2х1,5(выдерживает до 3 кВт). На конце евровилка.

Теперь главное. на каждый прожектор нужно установить отдельный вюключатель, чтобы включать при надобности не все из них а один, два и т.д. А также общий выключатель на всю эту конструкцию.

Для общего выключателя я купил автомат EATON на 10 ампер, а для каждого прожектора мне сказали взять выключатель типа БРА на 6 ампер. (фото автомата и выключателя прилагаются)

вопрос:
все л и я правильно сделал и не будет ли у меня нигде гореть проводка?
Особенно смущают эти БРА выключатели.. они какието такие несерьезные)
1) Провод подойдёт
2) 10А автомата будет мало. Возьми на 16А.
3) Выключатель для бра выгорит. Нужно взять чего-нибудь по-мощнее.
4) обязательно сделай заземление и поставь УЗО - есть совмещенные с автоматом.

Chega
29-09-2012, 11:20
4) обязательно сделай заземление и поставь УЗО - есть совмещенные с автоматом.
Обязательно!
Хотя бы, просто купить проводку с проводом заземления и заземлить рампу, на которой стоят светильники. Розетки с третьим контактом есть не везде, но там где есть будет защита и ТС не посадят за неумышленное убийство. :)

koldun
29-09-2012, 11:41
Обязательно!
Хотя бы, просто купить проводку с проводом заземления и заземлить рампу, на которой стоят светильники. Розетки с третьим контактом есть не везде, но там где есть будет защита и ТС не посадят за неумышленное убийство. :)

что такое УЗО?
и куда ее заземлять? на батарею?

Chega
29-09-2012, 11:48
что такое УЗО?
и куда ее заземлять? на батарею?

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D 0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0 %BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1% 87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

На батарее можно носки сушить, а не соседей электричеством пугать.
Сейчас проводку делают трех проводную, фаза, ноль и земля.

koldun
29-09-2012, 11:52
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D 0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0 %BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1% 87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

На батарее можно носки сушить, а не соседей электричеством пугать.
Сейчас проводку делают трех проводную, фаза, ноль и земля.

далеко не всегда и не везде)

koldun
29-09-2012, 15:03
1)
2) 10А автомата будет мало. Возьми на 16А.
.

если я буду использовать только три лампы, тоесть мощность 1,5 квт, то автомата на 10 А хватит?

vladort
29-09-2012, 15:27
что такое УЗО?
и куда ее заземлять? на батарею?
На батарею можно лишь в том случае, если тебе соседей не жалко :) В крайнем случае можно на стояк холодной воды. УЗО-устройство защитного отключения. Вот (http://www.builderclub.com/statyi/inzhenernye-sistemy/zashchitnoye-otklyucheniye-ustroystvo-zashchitnogo-otklyucheniya/) чуть инфы...

vladort
29-09-2012, 15:27
если я буду использовать только три лампы, тоесть мощность 1,5 квт, то автомата на 10 А хватит?

Ответил в личку.

vladort
29-09-2012, 15:29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D 0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0 %BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1% 87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

На батарее можно носки сушить, а не соседей электричеством пугать.
Сейчас проводку делают трех проводную, фаза, ноль и земля.
Ога. Кстати, ножи тоже нежелательно на батарее сушить. Постепенно отпускается сталь от тепла.

zotik2
29-09-2012, 15:42
Для установки УЗО достаточно и рабочего нуля, в данном случае УЗО лучше ставить с током утечки 10 мА. Сделать правильно заземление не каждый сможет. Если есть защитный ноль (с общего щитка в квартиру (дом) заходят три провода), тогда проблем меньше. 10 амперного автомата будет достаточно.

Мощность нагрузки в зависимости от номинального тока
автоматического выключателя и сечения кабеля
http://os-info.ru/files/d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b91331.jpg

vladort
29-09-2012, 15:51
Мощность нагрузки в зависимости от номинального тока
автоматического выключателя и сечения кабеля
http://os-info.ru/files/d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b91331.jpg
10-ти амперного может быть мало. Лучше поставить на 16А.

s_w
05-10-2012, 08:12
Не жлобься а купи на каждый светильник 5А автоматы - такие же
как и твой общий. И монтировать на дин рейку все будет проще и внешний
вид будет нормальный и защита на каждую лампу будет.
Вот только ощий автомат защиты непонятно зачем? Разве только чтоб
одновременно все лампочки включать. А так и он ненужен в принципе.
А на УЗО можно забить - ты же не стиралку подключаешь:)
И провод одщий для всех возьми 2-2,5 квадрата не меньше,нахрен
головняк иметь с греющимися проводами:(

zotik2
05-10-2012, 10:01
И провод одщий для всех возьми 2-2,5 квадрата
Провода на 2 квадрата не существует (есть 1,5 и 2,5), как и автомата на 5А (есть 4 и 6)

s_w
05-10-2012, 16:10
Провода на 2 квадрата не существует (есть 1,5 и 2,5), как и автомата на 5А (есть 4 и 6)

Да, это серьезно :):)
а по сути ?