еще вариант просверлить наружную стену в кухне сверлом 16 мм2, а кабель в гофре протянуть по наружной части дома к счетчику. счетчик же снаружи? отверстие по максимуму засиликонить или запенить, чтобы не образовывался зимой конденсат.
|
1. Трехфазную розетку советуют потому что они есть на большие токи. +для перестраховки можно еще и спаралелить контакты (2 контакта на фазу 2 на ноль), сразу скажу что это не есть гуд если плиту потом воткнут в другую розетку (с другой полюсовкой), но зато 40*2 = 80 Ампер- неплохой запас прочности.
2. Кабель выбирается не по принципу "как у соседа" а по приведенной выше anebill таблице. 3. Индукционный счётчик в виду хилой клеммной колодки очень быстро умрет на 30-40А эксплуатации, так-что если у вас он, тоже нужна замена, хотя-бы на Nik 2101. |