не знаю зачем ставить на однофазную плиту трехфазную розетку, но то что тянуть отдельный кабель придется и от этого никуда не деться.
Номинальная мощность: 7700 Вт
Сила тока: 40 А
в доме по любому проводка выполнена проводом 2.5 мм2, просто напросто погорит проводка, чтобы такого не случилось надо отдельно тянуть медный кабель сечением минимум 3х4 мм2 при открытой проводке или 3х6 мм2 при закрытой и обязательно садить на отдельный автомат 40 А + должен быть заземляющий контур.
|
Трехфазную розетку конечно не надо, но контур, как и 3х6 тоже не жизненонеобходимо. Хотя в случае с частным домом контур лучше сделать и соответственно протянуть тройной провод. Сечения 2.5 хватит, учитывая что на полную катушку (все комфорки+духовка) плита работать вряд-ли будет, а даже если и будет, то 8 киловат (из практики) 2.5 квадрата держат без проблем, если мы говорим о меди. Но повторюсь, плита это нагрузка временная а не постоянная, и временная нагрузка не 7.7кВт, а 1.5-4.0 максимум.