Трехфазную розетку конечно не надо, но контур, как и 3х6 тоже не жизненонеобходимо. Хотя в случае с частным домом контур лучше сделать и соответственно протянуть тройной провод. Сечения 2.5 хватит, учитывая что на полную катушку (все комфорки+духовка) плита работать вряд-ли будет, а даже если и будет, то 8 киловат (из практики) 2.5 квадрата держат без проблем, если мы говорим о меди. Но повторюсь, плита это нагрузка временная а не постоянная, и временная нагрузка не 7.7кВт, а 1.5-4.0 максимум.
без обид, но после таких советов приходится переделывать все по новому.
внимательно читаем паспортные характеристики, для чего-то же их пишут:
Сила тока: 40 А
Мощность и тип конфорок
Левая передняя: диаметром 180 мм, мощностью 1700 Вт
Правая передняя: диаметром 140 мм, мощностью 1200 Вт
Левая задняя: диаметром 140 мм, мощностью 1200 Вт
Правая задняя: диаметром 180 мм, мощностью 1700 Вт
Какие 2.5мм2 при 40 А?
Новый год, пасха, дни рождения и другие крупные праздники придется следить, чтобы родители не включали духовку и две конфорки одновременно.
И вообще, есть же ПУЭ, которым я руководствовался давая совет.