#21 |
Писатель
Реєстрація: Apr 2012
Повідомлення: 319
|
![]()
Ні, він керується через термодатчик (мабуть той що приклеєний на радіаторі). І працює коли йде нагрів радіаторів більше якоїсь межі. Або жарко в кімнаті, або радіатори запилились і природнє охолодження не допомагає. Знизьте напругу, має зменшитись струм в буферному режимі і мають перестати грітися радіатори, тоді і кулер виключиться...якщо сам пристрій справний, напруга підозріло висока. Заміряйте струм холостого хода (без навантаження при виключеній мережі), Для 500ZY він повинен складати біля 2,7А...3A. Якщо значно більший, можливо пробитий якись з транзисторів.
__________________
Зроби все, що зможеш, а в іншому покладися на долю. |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Юзер
Реєстрація: Oct 2015
Адреса: г.Доброполье
Повідомлення: 7
|
![]()
Тот термодатчик скорее всего обыкновенное термо-реле, так как оно в нормальном состоянии постоянно замкнуто. А при перегреве оно, скорее всего, размыкает какую-то цепь и преобразователь отключается.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Писатель
Реєстрація: Apr 2012
Повідомлення: 319
|
![]()
Можливо інший є датчик. бо в моєму аналогічному упсі Luxeon UPS-1000ZY кулер не завжди включений.
__________________
Зроби все, що зможеш, а в іншому покладися на долю. |
![]() |
![]() |
![]() |
#24 |
Юзер
Реєстрація: Oct 2015
Адреса: г.Доброполье
Повідомлення: 7
|
![]()
Датчик только один, он вставлен между ребер радиатора.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
Юзер
Реєстрація: Feb 2013
Адреса: Днепропетровск
Повідомлення: 48
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Юзер
Реєстрація: Nov 2015
Повідомлення: 1
|
![]()
Приветствую участников, хочу поблагодарить за схему, правда пока не знаю, как. (новичок). А то принесли люксеон тысячник - гробит аккумы втихую: за месяц невключения садит в "0". Пока наблюдаю - правильно работает...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Юзер
Реєстрація: Dec 2015
Повідомлення: 1
|
![]()
Буду признателен, если поделитесь способом
![]() У меня модель 500ZX снову выдавала при зарядке 14,1В на аккумулятор и никакого переключения в буферный режим. Как частичное решение - добавил последовательно с R85 резистор 12 кОм, сейчас в результате 13,6В. Хотелось бы добиться нормальной зарядки с последующим переключением в буферный режим. |
![]() |
![]() |
![]() |
#29 | |
Читатель
Реєстрація: Aug 2012
Повідомлення: 89
|
![]() Цитата:
якшо останнє, - то амперметр між клемою АКБ (будь-якою) і відповідним дротом, що до неї приєднується. і буде видно чи садить його схема і наскільки. а далі методом виключення... не факт, але дуже вірогідна гіпотеза: електроліт!!! і не обов'язково висохший... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|