Старий 26-07-2014, 20:30   #1
M42
Гигант мысли
 
M42's Avatar
 
Реєстрація: May 2014
Повідомлення: 1,280
За замовчуванням

Цитата:
Повідомлення від -keed- Переглянути допис
из дискуссии я понял:
- тянуть надо от щитка с отдельным автоматом на 40А
- провод 4мм2, 3 контакта, жёсткий (немногожильный), медный (извините, длину не сказал- там точно не менее 20м)
- розетка тоже под 40А, 3х контактная (про скрутку вместо розетки не понял, да и родителям это не надо- если чё- выдернул и всё)
-вилка? (тоже по амперам идут?)
ну и теперь найти в Бершадском районе толкового электрика, с которым обсудить все ваши советы.
всем спасибо.
Про скрутку - если че то могут и не выдернуть В смысле что первым делом "если че" спекается именно в розетке с вилкой. А так естественно, и вилку и розетку 32-40 ампер такого плана можно:

Это трехфазная, что в принципе не имеет значения.
А контур у вас есть?

ПЫС: И все таки, учитывая что 4 квадрата монолита в розетке с вилкой толком закрепить и поместить получается с трудом и там из-за этого может греться, рекомендую качественную скрутку. А "если че" есть автомат, который если и ступит, то его можно выключить рукой.

Останній раз редагувалося M42; 20:34.
M42 не на форумі   Reply With Quote
Старий 26-07-2014, 21:00   #2
-keed-
Гигант мысли
 
-keed-'s Avatar
 
Реєстрація: Mar 2007
Адреса: г.Первомайск
Повідомлення: 718
За замовчуванням

Цитата:
Повідомлення від M42 Переглянути допис
А "если че" есть автомат, который если и ступит, то его можно выключить рукой.
точно, не подумал. то есть, при скрутке, плита постоянно "в сети", а нагрев камфорок регулируется "крутилками". или в этих плитах есть отдельная кнопка на "сеть"?
__________________
homo homini lupus est
-keed- не на форумі   Reply With Quote
Старий 26-07-2014, 21:12   #3
M42
Гигант мысли
 
M42's Avatar
 
Реєстрація: May 2014
Повідомлення: 1,280
За замовчуванням

Цитата:
Повідомлення від -keed- Переглянути допис
точно, не подумал. то есть, при скрутке, плита постоянно "в сети", а нагрев камфорок регулируется "крутилками". или в этих плитах есть отдельная кнопка на "сеть"?
Ну плита вне зависимости от кнопки всегда в сети, что с розеткой, что со скруткой. Вы же не будете выдергивать ее с розетки
Так контур у вас есть или нет?
M42 не на форумі   Reply With Quote
Старий 26-07-2014, 21:24   #4
-keed-
Гигант мысли
 
-keed-'s Avatar
 
Реєстрація: Mar 2007
Адреса: г.Первомайск
Повідомлення: 718
За замовчуванням

Цитата:
Повідомлення від M42 Переглянути допис
Так контур у вас есть или нет?
а это что такое? если деталь плиты, так я её ещё не приобрёл, только выбрал.
__________________
homo homini lupus est
-keed- не на форумі   Reply With Quote
Старий 26-07-2014, 21:27   #5
M42
Гигант мысли
 
M42's Avatar
 
Реєстрація: May 2014
Повідомлення: 1,280
За замовчуванням

Цитата:
Повідомлення від -keed- Переглянути допис
а это что такое? если деталь плиты, так я её ещё не приобрёл, только выбрал.
Контур заземления. Если его нет, то надо либо делать, либо не стоит тратиться на 3 жильный кабель. Ну разве что на перспективу.
M42 не на форумі   Reply With Quote
Старий 26-07-2014, 21:33   #6
anebill
Гигант мысли
 
anebill's Avatar
 
Реєстрація: Mar 2010
Повідомлення: 1,014
За замовчуванням

[QUOTE=-keed-;3053245]а это что такое? если деталь плиты, так я её ещё не приобрёл, т

есть. речь идет о заземлении. в первом сообщении темы написано, что у родителей трехфазное электроотопление.
допуска я бы не дал без протоколов заземления.
но вопрос в том как контур сделан, а то протокол и я могу набрать, а печать в лаборатории поставить.
anebill не на форумі   Reply With Quote
Старий 26-07-2014, 21:35   #7
M42
Гигант мысли
 
M42's Avatar
 
Реєстрація: May 2014
Повідомлення: 1,280
За замовчуванням

[QUOTE=anebill;3053248]
Цитата:
Повідомлення від -keed- Переглянути допис
а это что такое? если деталь плиты, так я её ещё не приобрёл, т

есть. речь идет о заземлении. в первом сообщении темы написано, что у родителей трехфазное электроотопление.
допуска я бы не дал без протоколов заземления.
но вопрос в том как контур сделан, а то протокол и я могу набрать, а печать в лаборатории поставить.
А ну да, контур значит есть.
M42 не на форумі   Reply With Quote
Старий 26-07-2014, 21:43   #8
-keed-
Гигант мысли
 
-keed-'s Avatar
 
Реєстрація: Mar 2007
Адреса: г.Первомайск
Повідомлення: 718
За замовчуванням

Цитата:
Повідомлення від anebill Переглянути допис
но вопрос в том как контур сделан, а то протокол и я могу набрать, а печать в лаборатории поставить.
этих тонкостей я не знаю, на месте с электриком надо общаться.
__________________
homo homini lupus est
-keed- не на форумі   Reply With Quote
Старий 26-07-2014, 22:01   #9
anebill
Гигант мысли
 
anebill's Avatar
 
Реєстрація: Mar 2010
Повідомлення: 1,014
За замовчуванням

еще вариант просверлить наружную стену в кухне сверлом 16 мм2, а кабель в гофре протянуть по наружной части дома к счетчику. счетчик же снаружи? отверстие по максимуму засиликонить или запенить, чтобы не образовывался зимой конденсат.
anebill не на форумі   Reply With Quote
Старий 26-07-2014, 21:13   #10
anebill
Гигант мысли
 
anebill's Avatar
 
Реєстрація: Mar 2010
Повідомлення: 1,014
За замовчуванням

а я видел такую.
напрямую без розетки это хорошо, но если придется отодвинуть плиту, помыть пол, вытянуть упавшую лопатку, поменять лампочку, то придется все откручивать. Я так понимаю, что для родителей это будет напряжно.
Attached Images
 
anebill не на форумі   Reply With Quote